Régulateur de tension

Modérateur : modérateurs

Répondre
Matthieu38
Messages : 138
Enregistré le : dim. 14 sept. 2014 21:11
Localisation : Savas-Mépin (38)

Régulateur de tension

Message par Matthieu38 »

Bonjour tous le monde,
Mon régulateur de tension vient de me lâcher, est il possible d'en adapter un d'une autre marque facilement, car ça deviens rare, et celui de ma seconde nordwest à l'air fatigué aussi donc ça me permettrai de prévoir.

Matthieu38
Messages : 138
Enregistré le : dim. 14 sept. 2014 21:11
Localisation : Savas-Mépin (38)

Re: Régulateur de tension

Message par Matthieu38 »

Je me répond tout seul pour l'instant.....
Sur le boncoin j'ai trouvé un régulateur de 650dr avec comme inscription sh535 12- 1.3 alors que sur le mien c'est écris sh535 12-0.8 donc je ne sais pas trop si ça peu aller dessus, sinon il y à 6 fils dessus de la même couleur et dans le même ordre.

Matthieu38
Messages : 138
Enregistré le : dim. 14 sept. 2014 21:11
Localisation : Savas-Mépin (38)

Re: Régulateur de tension

Message par Matthieu38 »

Je viens de mesurer le fil rouge du régulateur j'ai 22volts au ralenti et quand j’accélère ça tombe à 0.
Donc mon fusible était hs, et donc je pense bien au régulateur car j'ai 60 volts aux trois fils de l'alternateur.

Lilian
Messages : 5695
Enregistré le : dim. 22 janv. 2006 17:37
Localisation : CLERMONT FERRAND 63

Re: Régulateur de tension

Message par Lilian »

T'as refait le faisceau du circuit de charge (fil rouge entre fusible et batterie)?
IL faut le cabler en 2,5mm².

Matthieu38
Messages : 138
Enregistré le : dim. 14 sept. 2014 21:11
Localisation : Savas-Mépin (38)

Re: Régulateur de tension

Message par Matthieu38 »

oui je l'ai refait l'année dernière.
Mais je ne sais pas si c'est normal d'avoir 20volts au ralenti au niveau du fusible, je suis une quiche en électricité, mais ça veut dire que j'ai 20 volts qui vont à la batterie, donc c'est pas bon pour elle.

gilles 04
Messages : 56
Enregistré le : lun. 23 avr. 2012 21:57
Localisation : MANE. 04

Re: Régulateur de tension

Message par gilles 04 »

Bonjour,
moi j'ai utilisé quelque temps le régulateur de DR750 ref:SH 535A-12. 34A,
le branchement est le même que le nordwest.

Avatar du membre
MASTERMIND
Messages : 1152
Enregistré le : dim. 10 juin 2007 19:12
Localisation : Le Sud!!!

Re: Régulateur de tension

Message par MASTERMIND »

Cà il faut le placer dans les pièces adaptables!!! :P 8)
Image

Matthieu38
Messages : 138
Enregistré le : dim. 14 sept. 2014 21:11
Localisation : Savas-Mépin (38)

Re: Régulateur de tension

Message par Matthieu38 »

Je crois que le problème vient d’ailleurs, en fait le fusible qui va à la batterie avait sauté, et quand je mesurais la tension au niveau du fusible j'avais 20 volts mais quand je remet un fusible, j'ai 15 volts maxi à la batterie, comme avant, donc je doit plutôt chercher pourquoi mon fusible saute.
J'ai roulé cet hiver avec, et il saute maintenant.....

Avatar du membre
MASTERMIND
Messages : 1152
Enregistré le : dim. 10 juin 2007 19:12
Localisation : Le Sud!!!

Re: Régulateur de tension

Message par MASTERMIND »

Regarde les masses (toutes propres et bien fixé) et aussi la présence d'un court circuit ( genre une gaine abimée, deux fils qui se touchent) et finalement la corrosion sur l'ensemble du boitier qui loge le cdi et le porte fusibles pouvant servir de conducteur où il faut pas.
Image

Répondre